我设计家庭配电箱在设计插座回路时,都加漏电。而我们开发工司要求设计时只在进用户线上加漏电,插座照明断路器要求只用1P.这是否合乎规范?在请教一下1P与2P与3P有何区别?------------------------不耻下问认为整个世界都错的人,极可能错在自己。

我设计家庭配电箱在设计插座回路时,都加漏电。而我们开发工司要求设计时只在进用户线上加漏电,插座照明断路器要求只用1P.这是否合乎规范?在请教一下1P与2P与3P有何区别?
------------------------不耻下问




认为整个世界都错的人,极可能错在自己。

1173345360342.gif


1173345360456.gif

唐龙
2004年09月05日 15:12:41
2楼
尽管所有的几本规范在论述漏电开关时都只是要求在插座回路上使用,如只是在住宅总开关使用漏电开关是能起到保护作用的,个人认为这样的做法并不违反规范,但对住户来说是不方便的,任一插座或其他电器的漏电都会造成户内全部失电,特别是在夜间就更是不便,不推荐这样的做法。
1P是指单极断路器,只接入相线。
2P为二极断路器,用于单相或两相用电回路。单相时,相线及零线均可接入,并作保护,且可同
时开断。
3P为三极断路器,用于三相回路中,作线路保护。
回复
plmm
2004年09月05日 16:40:22
3楼
住宅规范上怎么写的呀?不能任人摆布啊!!!

按规范办事,不然就是傻瓜
回复
yqwxf
2004年09月05日 18:17:14
4楼
《技术措施》的住宅设计条文说明里有一个图,普通插座、厨房插座、卫生间插座共用一个漏电微
断,漏电微断后放射式分三路。每路都有自己的分微断开关!