请问这里应该做成双层还是单层钢筋
gqs1977
gqs1977 Lv.2
2012年10月05日 11:47:10
只看楼主

在承台板上布的钢筋,从板筋图上看是单层,但是从做法大样上看是双层,请问这个应该是做双层还是单层。

在承台板上布的钢筋,从板筋图上看是单层,但是从做法大样上看是双层,请问这个应该是做双层还是单层。
板筋图.jpg
大样图.jpg

板筋图.jpg


大样图.jpg

免费打赏
zhangxingjun1234
2012年10月08日 09:13:52
2楼
明显是设计失误,平面图画法不对。应该执行详图
回复
zsm10002
2012年10月08日 09:43:49
3楼
没有画水平方向板上部负筋。应该和设计沟通哈,进行更改。
回复
woaiqizhen
2012年10月08日 10:42:49
4楼
看大样呗。。
回复
lsmbin
2012年10月08日 10:58:30
5楼
应该是双层的配筋,平面图里应该画一下钢筋范围
回复
zjxuhappy
2012年10月08日 11:06:08
6楼
双层。
回复
结构老萌新
2012年10月08日 11:10:33
7楼
以大样为准
回复
sun55555noon
2012年10月08日 11:15:52
8楼
平行板勒方向不是在平面图中也表示了双层钢筋吗?①号筋为板面筋②筋为板底筋,但垂直板勒方向的板面筋应该通长才对!没必要断开,因为省不了多少钢筋。
回复
jiang4292511841
2012年10月08日 12:02:06
9楼
不明白就跟设计的沟通一下
回复
slw2009_ok
2012年10月08日 14:15:15
10楼
按平面图来。上部钢筋没有必要全跨贯通,那样会浪费很多钢筋,大样图指示特殊情况。另外需要咨询设计。
回复
dingyufeng1111
2012年10月08日 16:23:33
11楼
设计说明里应该有的,上下的分布筋在平面上不用标示
回复