新风处理到室内等含湿量问题
jondy
jondy Lv.2
2007年05月20日 11:50:46
来自于中央空调
只看楼主

最近我在做一工程新风只承担室内一部分显热负荷而不承担潜热负荷 ,风机盘管承担室内的部分显热负荷和全部潜热负荷 ,风机盘管在湿工况下运行。这样处理可以算出新风机组的冷冻水供水温度为8℃左右,而这个温度也是风机盘管理想供水温度一般制冷机要求的最佳供冷水温度为6-9 ℃ 此时冷机运行效率最高!但是这样处理后我在画焓湿图时遇到问题就是风机盘管处理终态点和送风点重合下面是图:L为新风处理终态点

最近我在做一工程
新风只承担室内一部分显热负荷而不承担潜热负荷 ,
风机盘管承担室内的部分显热负荷和全部潜热负荷 ,
风机盘管在湿工况下运行。
这样处理可以算出新风机组的冷冻水供水温度为8℃左右,
而这个温度也是风机盘管理想供水温度
一般制冷机要求的最佳供冷水温度为6-9 ℃
此时冷机运行效率最高!
但是这样处理后我在画焓湿图时遇到问题
就是风机盘管处理终态点和送风点重合
下面是图:
L为新风处理终态点
M为风机盘管处理 终态点
这样M与0点重合了,有这样的可能吗?
0点混合点是根据热湿比线和送风温差决定的!

1179633041578.jpg


1179633041671.jpg

免费打赏
zjdzjd223600
2007年05月20日 18:47:37
2楼
风机盘管送风点应该是热湿比线与百分之95的 交点
回复
jondy
2007年05月21日 12:59:24
3楼
送风点不是根据送风温差确定的吗?而送风温差我认为<10度
回复
wucongzhong
2007年05月21日 16:04:43
4楼
通常的做法是

新风机只承担新风负荷,新风机将新风处理至室内状态点

风机盘管承担室内负荷

楼主再想想
回复

相关推荐