多层建筑设消防水箱,相对最不利栓的静压多少?
瞎狸狐闹
瞎狸狐闹 Lv.10
2012年10月04日 10:48:22
只看楼主

多层建筑设消防水箱,相对最不利栓的静压多少?高层是7米,多层貌似没有说明。

多层建筑设消防水箱,相对最不利栓的静压多少?高层是7米,多层貌似没有说明。
免费打赏
灬天蝎乄
2012年10月04日 18:19:17
2楼
一样的。
7m。
回复
瞎狸狐闹
2012年10月05日 11:03:08
3楼
高层的7米只是一个规定,并不能满足实际灭火水流量和充实水柱的要求,高规的这条7米规定等于是取了一个折中的做法,多层没有做要求。
1,我觉得多层是不是就应该按照实际灭火需求来?
2,由于多层高度限制一般不可能有那么高静压。而且多规不要求设稳压装置只要有启泵按钮就可以了,是不是间接表明没有最低静压要求,故而引用高层的7米静压作要求或是无静压要求。
回复
lichangan1000
2012年10月08日 09:51:09
4楼
高规有7m要求,而多规没要求(只要求设在建筑最高处)。是基于多层建筑火灾危险性小、又是顶层。只要有水,对压力不作要求。
另:多层不是高层立足于自救。以室外为主,因此放宽要求。
回复
瞎狸狐闹
2012年10月08日 20:42:55
5楼
多规应该只会低于7米,赞同楼上说法,不做要求,以室外为主
回复