我晕,有一间办公室需要电表计量,空调(5P)为三相电源,其余为2-3kw单相负荷,选择一只 DD862-4 3*5(20)三相电表是否合理?谢谢!

我晕,有一间办公室需要电表计量,空调(5P)为三相电源,其余为2-3kw单相负荷,选择一只 DD862-4 3*5(20)三相电表是否合理?谢谢!
免费打赏
高风
2004年09月04日 22:24:43
2楼
DD?单相表啊。DT才是三相表哦。总负荷为多少?
回复
zhoushu8
2004年09月04日 22:27:35
3楼
非常合理
回复
xps
2004年09月04日 23:05:50
4楼
谢谢楼上。因空调不常用,请问单相负荷用三相电表计量其精度如何?
回复
zhoushu8
2004年09月04日 23:55:27
5楼
没什么区别
回复
yqwxf
2004年09月05日 02:46:51
6楼
楼主所说的:一只 DD862-4 3*5(20)三相电表 是什么意思?
我不明白,是三只单相表吗?还是楼主写错了 应为DT862-4 5(20).
回复
xps
2004年09月05日 20:12:46
7楼
一只DT862-4 5(20).