空調加裝1:1互感器、電流表
huazhaione@co163
2007年05月19日 21:01:00
来自于变压器
只看楼主

請問有沒有誰知道,現在有沒有1:1的電流互感器,並可配備電流表(15-40A左右),因本人現在在公司改造對空調機做監視壓縮機使用,防止壓縮機有故障,因爲不想去改動壓縮機的主線(假如直接接電流表的話,如果電流表壞掉,壓縮機就有可能會出現斷相,造成壓縮機的損壞),可以加接一個的電流互感器,再裝一只外接的電流表,就可以不必每次檢測時拆卸主機了(因爲是原老YORK的品牌機,線路檢測時需拆開電源的盒,每月點檢一次,空調台數又多,拆開比較蔴煩)

請問有沒有誰知道,現在有沒有1:1的電流互感器,並可配備電流表(15-40A左右),因本人現在在公司改造對空調機做監視壓縮機使用,防止壓縮機有故障,因爲不想去改動壓縮機的主線(假如直接接電流表的話,如果電流表壞掉,壓縮機就有可能會出現斷相,造成壓縮機的損壞),可以加接一個的電流互感器,再裝一只外接的電流表,就可以不必每次檢測時拆卸主機了(因爲是原老YORK的品牌機,線路檢測時需拆開電源的盒,每月點檢一次,空調台數又多,拆開比較蔴煩)
改造後,增加一個高低壓表,一個電流表,就不必每次拆機檢測了,提高工作效率也是一件好事,而且還可以實時監控
或者還有其它什麽辦法,希望大家能給出點建議,小弟在此謝過!!
免费打赏
chinacupor
2007年05月20日 13:56:10
2楼
电流变送器啊,互感器是采集单元,通过另外一块电路板将其编译,然后找个人机交互单元给显示出来或者通过485传给其他的什么玩意。。。估计有成形的设备,但我没有接触过!
回复
ygw001
2007年05月20日 19:40:48
3楼
现在大多数电流表的表头利自带电流互感器(像44L1之类),不用再配互感器,只要注意做好“线接头”(不要直接将电线绕在接头上),一般不会有断相问题。
好像1:1的电流互感器很难找到(比率1:1、电流50A),即使用上,也就等于加上了一定的误差。
而且,互感器的二次开路,也就是你所讲的(假如直接接電流表的話,如果電流表壞掉,壓縮機就有可能會出現斷相,造成壓縮機的損壞),也会引起互感器的线路击穿,造成线路故障。
回复

相关推荐

APP内打开