我在施工过程中发现电梯控制柜没地儿可放,我就建议放在电梯前室,暗装,但甲方不同意,并说规范不允许,但他也说不上是哪条规范!是真的不可以吗?根据是哪条规范呢?
我在施工过程中发现电梯控制柜没地儿可放,我就建议放在电梯前室,暗装,但甲方不同意,并说规范不允许,但他也说不上是哪条规范!是真的不可以吗?根据是哪条规范呢?
2楼
自己顶一下!
回复
3楼
民规
10.4.3 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。
技术措施对无机房电梯的做法给了建议,想不起来在那里了
回复
4楼
了解 一下
回复
5楼
那无机房的电梯配电箱安装在什么位置呢?
回复
6楼
以下是引用lixinyu129在2007-08-16 09:31:52.0发表的内容:
那无机房的电梯配电箱安装在什么位置呢?
室外!
回复
7楼
电梯井道靠上部的壁上
回复
8楼
应该是电梯井道,便于操作,且可观察到电梯运行情况的位置;
一般无机房电梯控制箱安装在首层厅门侧,也有部分电梯控制箱在顶层厅门侧!
回复
9楼
前室是疏散通道,不应该放这个
回复
10楼
无机房电梯控制箱一般顶层厅门侧
回复
11楼
无机房电梯控制箱一般顶层厅门侧。
规范讲的很清楚。
图集也有表示。