1.砖混中构造柱所起的作用.2.砖混中构造柱的配筋是按计算还是构造.3.PKPM建模时是否将构造柱建入.个人意见:1.砖混结构中构造柱具有保暖、支撑、抗震等重要作用.2.对于6度区及不设防的建筑物的部分构造柱可按构造要求,如果是7度区以上,需要计算确定.对于建筑物中由于洞口较大,墙体局部承压不够,需要借用构造柱的支撑作用时需要计算确定.3.PKPM建模时视情况而定,对只需要构造要求的枸造柱不建,对计算确定的,建入。
1.砖混中构造柱所起的作用.
2.砖混中构造柱的配筋是按计算还是构造.
3.PKPM建模时是否将构造柱建入.
个人意见:
1.砖混结构中构造柱具有保暖、支撑、抗震等重要作用.
2.对于6度区及不设防的建筑物的部分构造柱可按构造要求,如果是7度区以上,需要计算确定.对于建筑物中由于洞口较大,墙体局部承压不够,需要借用构造柱的支撑作用时需要计算确定.
3.PKPM建模时视情况而定,对只需要构造要求的枸造柱不建,对计算确定的,建入。
12楼
我设计的砖混结构的所谓构造柱分2种(受力和不受力)
一般都是统一编号为GZ*,纵筋都是4根14二级钢。
曾经被审图公司提过,要求验算受力柱的配筋,
在受力不大时能够满足;一般纵筋会偏小。
请高手指正.
回复
13楼
我同意13楼的看法
回复
14楼
建模型时,不输入构造柱,如果计算通过,按构造加构造柱。如果不通过按砌体规范8.2.8条组合砖墙加构造柱,因为输入构造柱它就参与受力,参与受力按PKPM的说法就成了组合砖墙。为这我还问过同济的一个教授。构造柱与承重柱主要区别是由于施工造成的
回复
15楼
我想做建筑的只要知道哪些地方应该设置构造柱就可以了,比如《抗震规范》中,主要的疏散楼梯四角处要设置构造柱,整个房屋的拐角处要设置构造柱;,《砌体规范》6.2.5中,“当梁跨度对240mm砖墙大于等于6米时,宜加设壁柱或采取其他加强措施,对于女儿墙每隔4米设置构造柱,建筑上不用考虑。
回复
16楼
我也同意15楼的意见
回复
17楼
我个人认为:实际上在砌体结构中,砌体和构造柱是共同受力的,共同抵抗水平荷载和竖向荷载。只是由于与墙的侧向刚度相比,构造柱的侧向刚度实在太小了,水平地震作用大部分由墙承担了,但砌体墙的受剪和受拉承载力太小了,因此构造柱事实上在水平作用中只是起了一个增强墙的面外方向稳定性的作用,所以在砌体结构中的柱就叫做构造柱了。
回复
18楼
构造柱在pm里按普通柱输入,然后定义成构造柱,可以修改配筋
这种作法来自pkpm的《砌体结构CAD原理及疑难问题解答》一书
回复
19楼
大家这么一讲,似乎感念就有点清楚了,这样也就不会弄混,我觉得搞设计还是要感念清楚,每一步,就是很简单的问题也要问个为什么,这样才会做到心中有数,做起事来也不会颠三倒四,呵呵呵呵!
大家还是要多谈一点这方面的问题
回复
20楼
zhsy
我不能下载你的两篇文章怎么办
下载失败,什么原因
回复
21楼
呵呵,
大家讲了这么多,想不明白都不行!
谢谢各位指教!
回复