漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?
sdqhf
sdqhf Lv.3
2007年05月19日 18:02:25
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),提到要漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?请教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感谢!!!

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),提到要漏电火灾报警系统,这个系统如何设置?请教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感谢!!!
免费打赏
li58wu62
2009年04月27日 14:10:53
2楼
一般情况。根据建筑防火级别,在二三级配电箱中设置。
回复
cqsxj
2009年04月28日 00:26:57
3楼
高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
回复
cqsxj
2009年04月28日 00:28:29
4楼
漏电火灾报警系统应具有下列功能:
1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
2 储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不应少于12个月。
3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
4 显示系统电源状态。
回复
cqsxj
2009年04月28日 00:33:40
5楼
漏电火灾报警系统可与消防火灾自动报警系统统一为一个系统,即在漏电断路器的辅助节点上增加消防自动报警系统输入输出模块,当断路器检测漏电电流达到设定值后,自动发出声光报警信号通知消防控制中心,由消防控制中心远程开断电源