我所知道的消防FM认证
chxudo2003
chxudo2003 Lv.2
2007年05月19日 17:37:02
只看楼主

这次有机会经历了一个需经FM认证的消防喷淋工程,所谓FM认证是指美国一个著名的保险公司国际化的保险,多用在美资企业的消防系统,FM认证首先在材料选择上,如阀门、喷头、沟槽连接件必需使用经FM认证的品牌,国内用的较多是泰科威龙、瑞孚等,钢管需用美标SCH40等级加厚管,在喷头安装上某些距离与国内规范有些不同,如K80上喷国内距顶板是70~150mm,FM要求是100~300mm,还 有早期抑制快速下喷(K200系列以上)不要求贴天花安装而是距天花120~300mm,如建筑物没有防震要求的话支架设置与国内规范一样做法,如要考虑防震要求那对支架的防晃要求就比较高,要求与建筑物同震,这就要设置许多斜撑以达到稳固的要求,在水压试验方面FM要求工作压力加0.4MPa但不低于1.3MPa,试验时间2小时,不要求保压24小时.相当于把国内规范的强度试验和严密性试验结合起来了.还有FM公司要每根主管末端都需有冲洗阀门,这个很实用,到验收时也会检查冲洗后水质情况,另外在湿式报警阀的前端阀门必须要在地面操作,FM不喜欢阀门井,这就要求你使用柱式阀门或者把进户管装于地面上.在湿式报警阀的后端信号蝶阀要装在可操作的高度,包括前端的信号阀要装在室外可操作位置,如湿式报警阀装室内的话就要把信号阀的阀门操作杆装在墙外,有这种专门的墙壁式阀门买的.还有其他要求就不叙述,打字累,欢迎同行交流QQ:344409863

这次有机会经历了一个需经FM认证的消防喷淋工程,所谓FM认证是指美国一个著名的保险公司国际化的保险,多用在美资企业的消防系统,FM认证首先在材料选择上,如阀门、喷头、沟槽连接件必需使用经FM认证的品牌,国内用的较多是泰科威龙、瑞孚等,钢管需用美标SCH40等级加厚管,在喷头安装上某些距离与国内规范有些不同,如K80上喷国内距顶板是70~150mm,FM要求是100~300mm,还 有早期抑制快速下喷(K200系列以上)不要求贴天花安装而是距天花120~300mm,如建筑物没有防震要求的话支架设置与国内规范一样做法,如要考虑防震要求那对支架的防晃要求就比较高,要求与建筑物同震,这就要设置许多斜撑以达到稳固的要求,在水压试验方面FM要求工作压力加0.4MPa但不低于1.3MPa,试验时间2小时,不要求保压24小时.相当于把国内规范的强度试验和严密性试验结合起来了.还有FM公司要每根主管末端都需有冲洗阀门,这个很实用,到验收时也会检查冲洗后水质情况,另外在湿式报警阀的前端阀门必须要在地面操作,FM不喜欢阀门井,这就要求你使用柱式阀门或者把进户管装于地面上.在湿式报警阀的后端信号蝶阀要装在可操作的高度,包括前端的信号阀要装在室外可操作位置,如湿式报警阀装室内的话就要把信号阀的阀门操作杆装在墙外,有这种专门的墙壁式阀门买的.还有其他要求就不叙述,打字累,欢迎同行交流QQ:344409863
免费打赏
yanglan
2007年05月20日 21:14:49
2楼
同意,
试验压力湿1.6MPa啊,
我的QQ:12247751
回复
neardespring
2007年05月21日 11:00:07
3楼
Factory Mutual Global (FM(工厂相互保险组织)全球公司)
入FM保险的工厂,在发生意外灾害时想要得到FM保险公司有效赔负,其工厂必须满足FM Approved(FM认证)的要求。对于我们水专业,主要满足FM对水消防系统的设计、材料、施工等方面的要求。个人感觉,一般只要业主提供相关资料即可,我们设计人员可按照要求设计,遇到与规范不符合的,及时沟通寻求解决出路。
回复
roverpump
2007年05月21日 11:15:58
4楼
我们是专业消防的消防泵供应商.我们可提供UL/FM认证,符合NFPA-20的消防泵. 我们对消防泵提供完善的安装,调试,保养和维修服务。
www.shanghairover.com e-mail:roverpump@online.sh.cn
tel:021-56032050
回复
neardespring
2007年05月21日 15:38:20
5楼

NFPA-20已经不是最新的了!
回复
roverpump
2007年05月21日 16:03:15
6楼
NFPA-20已经不是最新的了!

目前最新版本的NFPA-20标准是2007年版的.
回复
wlang98
2007年05月21日 17:12:08
7楼
呵呵 只是对工业消防严格 对于民用的 就宽松多了
回复
neardespring
2007年05月22日 09:51:23
8楼

同意
回复
yanglan
2007年05月22日 13:30:19
9楼

请问哪里有下载了吗?
回复
roverpump
2007年05月22日 13:56:51
10楼
yanglan,
我是有2007年版NFPA-20标准,但是是HARD COPY.没有办法发给你.
另外,我有一个WORD版1999版的NFPA-20,你要的话,给我一个电邮地址,我给你发过来.
回复
liqinghai1004
2007年09月08日 22:39:36
11楼
同意
回复

相关推荐