我一个客户使用的是TNS-15K稳压器,负载是6KW的电机。稳压器经常出现电机卡死线路板烧损和现象,在此请各位大侠帮我解释一下是怎么回事
我一个客户使用的是TNS-15K稳压器,负载是6KW的电机。稳压器经常出现电机卡死线路板烧损和现象,在此请各位大侠帮我解释一下是怎么回事
2楼
先是电路板烧毁
然后是电机卡死,不是负载卡的吧,是稳压器没有输出?
负载肯定是波动很大吧,才会使用稳压器?
回复
3楼
联系我吧,专业生产稳压器。QQ83884288
回复
4楼
有时若电源输入容量不够,当起动电机性负载时,稳压器输入电压经常会降到欠压保护值,稳压器电机会走到极限而卡住的。另打雷时,若无避雷器等过压保护装置,线路板经常会损坏
回复