室内采暖地沟做法的问题
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年10月01日 10:44:34
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈

小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?
地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。
小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈

QQ截图20121001104358.png

免费打赏
一名工人588
2014年04月18日 08:32:41
22楼
学习了!!!!!!!
回复
一名工人588
2014年04月18日 08:33:09
23楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
一名工人588
2014年04月18日 08:35:19
24楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
一名工人588
2014年04月18日 08:35:40
25楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
一名工人588
2014年04月18日 08:37:52
26楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
农民
2014年04月18日 10:50:40
27楼
农民 发表于 2014-4-17 13:14 别的不想说了,就说说地沟吧,看来你真的没作过,这样做不叫暖气地沟,准确的说是“暖气废沟”。因为更换管 …做地沟基本要求是到外墙,不到外墙换管道怎么把管子送到地沟里?都截成0。8米长的?在地沟里在焊起来?还有检修人口、检修通气口都有要求的。
回复
农民
2014年04月18日 10:52:34
28楼
农民 发表于 2014-4-18 10:50 做地沟基本要求是到外墙,不到外墙换管道怎么把管子送到地沟里?都截成0。8米长的?在地沟里在焊起来?还 …不作地沟回水管在一层上部,阻力会大很多。单管系统还好一点,双管系统水力平衡要搞好,不燃一层温度会比上面差很多。差5度以上没什么问题。
回复
农民
2014年04月18日 10:55:00
29楼
本帖最后由 农民 于 2014-4-18 10:58 编辑 zhanghuaiqiang1 发表于 2013-10-14 10:58 6层宿舍,如果不做地沟,采暖回水管沿着一层梁底走,不会对整个采暖系统造成影响,我一般都这么做,没什么 …去现场看过了吗?问过情况吗?建议你去了解一下你做的工程一层的采暖效果,如果一层效果真的不错,建议你把图纸传上来供大家学习。我肯定会下载,不论多少币,我们大伙都会给网管推荐尽快通过审查。
回复
农民
2014年04月18日 11:01:40
30楼
小小兵 发表于 2012-10-1 10:46 6层宿舍,如果不做地沟,采暖回水管沿着一层梁底走,是否会对整个采暖系统造成影响呢?对该工程来说:如果是双管系统一层比顶层温度差的比较多。不论单管、还是双管单体的阻力都比相邻的用户阻力大。当外网热力情况不太好时对工程整体影响较大。如自建锅炉房,入口控制得当可避免。
回复
lychee110
2014年04月21日 15:59:41
31楼
好好学习下,受教了
回复

相关推荐

APP内打开