室内采暖地沟做法的问题
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年10月01日 10:44:34
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈

小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?
地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。
小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈

QQ截图20121001104358.png

免费打赏
青花大虾
2012年10月12日 20:50:36
12楼
以前采用地沟较多,一般都是不通行地沟,500x500即可,如果做成通行地沟,造价较高,你说的2个方法都可以,让甲方自己选,没办法。建议还是做不通行地沟或一层梁下敷设
回复
小小兵
2012年10月17日 14:26:59
13楼

谢谢
回复
lycinter2
2013年08月08日 21:40:10
14楼
学习了 正在做类似项目
回复
longlonghill
2013年08月12日 10:48:26
15楼
:victory::victory::victory:
回复
zhy464185097
2013年10月07日 15:26:34
16楼
哈哈哈哈哈哈哈;P
回复
mazhonggang00
2013年10月08日 10:05:49
17楼
建议不做地沟。
回复
wwodemingzi2013
2013年10月09日 08:27:30
18楼
正在学习当中~~
回复
zhanghuaiqiang1206
2013年10月14日 10:58:33
19楼
小小兵 发表于 2012-10-1 10:46 6层宿舍,如果不做地沟,采暖回水管沿着一层梁底走,是否会对整个采暖系统造成影响呢?6层宿舍,如果不做地沟,采暖回水管沿着一层梁底走,不会对整个采暖系统造成影响,我一般都这么做,没什么区别,做地沟问题很多检修很不方便,而且有异味发出。
回复
cj20090618
2014年04月16日 12:47:49
20楼
学习了,一直纠结地沟的设置
回复
农民
2014年04月17日 13:14:38
21楼
别的不想说了,就说说地沟吧,看来你真的没作过,这样做不叫暖气地沟,准确的说是“暖气废沟”。因为更换管子还要把地面打开,所以你这个沟设的有严重问题!找你师傅问问吧。