室内采暖地沟做法的问题
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年10月01日 10:44:34
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈

小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?
地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。
小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈

QQ截图20121001104358.png

免费打赏
小小兵
2012年10月01日 10:46:21
2楼
6层宿舍,如果不做地沟,采暖回水管沿着一层梁底走,是否会对整个采暖系统造成影响呢?
回复
songgw5537
2012年10月06日 09:48:41
3楼
地沟有一定的优点是利于维修,但从目前实际情况看,地沟内的排水性能差,而且潮湿有时下水泻漏,自来水泄漏最终导致总供水及总回水的干管腐蚀,用不了几年就要更换。如有条件走明管也可以。沿一楼的墙角,过门处下返(做好防腐),最为实用。
回复
zqmi2012
2012年10月07日 13:28:56
4楼
实在是看不大懂啊,
回去看 足球论坛去了
回复
小小兵
2012年10月07日 18:14:13
5楼

一般窗户高度900mm,散热器都600mm左右,哪有位置留给有坡度的主干管呢?小弟北方采暖做得少,见识的也少,对采暖地沟的认识还不够,请多指教。
回复
tumu20110805
2012年10月08日 17:33:35
6楼
300距离最够了,就做地面
回复
小小兵
2012年10月09日 14:40:40
7楼
300距离,怎么安装,烦劳详细点。
在下认为,主管沿着墙角,贴着地面布置的话,沿着0.003的坡度根本没办法布置,况且主管管径都有七八十公分。
回复
longtail
2012年10月09日 14:45:53
8楼
看你的描述,估计是没有地下室的吧。
如果你是在要做半通行地沟,结构问题不大。因为他的地梁本身就是在承台上的,承台肯定有下埋的,无非就是让他埋深一点,你注意避开承台就好了。这点加大的开挖量还是可以接受的。
我个人觉得你没有必要做半通行地沟。在考虑最小坡度的情况下做不通行地沟就可以了。在适当的位置预留集水井、检修盖板。
回复
fine_2009
2012年10月10日 11:37:54
9楼
如果做地沟,地沟比较长的时候还是应该做半通行地沟的。
如果地沟高度做1.2米(其实我认为1.2米还是比较低,我喜欢做到1.4米)。做地沟遇到地梁,那么局部与梁相交的地方做不到1.2完全没有问题,只需要保证:
1、管道通行无阻、
2、检修时,人遇到梁时爬过不费劲。
否则,需适当调整地沟的整体标高或让结构调整地梁标高。
如遇特殊的大梁,还可以考虑在梁的两面其它地方留人孔,这里过不去,那边从其它位置可以过去。
回复
zzm999999
2012年10月10日 13:43:38
10楼
这样的房子回水管就走地面上就可以了,过门后多返上一点,再按坡度走,如果一定要做地沟,做400x400就可以了。
回复
z21552667
2012年10月10日 16:46:05
11楼
不做地沟是有很大的问题,如果不做地沟,设计那边按道理是会考虑管道的大小和安装方式的,可以控制流量、设计繁琐点初投资可能会高点。