怎样提高箱型钢柱中电渣焊的合格率
suneboy
suneboy Lv.2
2007年05月19日 14:29:13
只看楼主

现在小弟遇到一个棘手的问题,我单位现加工箱型钢柱,里面的隔板要求电渣焊,用熔嘴电渣焊焊接完毕后,探伤发现在起弧和收弧时总是有缺陷,中间合格率还可以。不知道这是什么原因导致,是隔板组装问题还是电流电压调得不合理。希望那位有经验的大哥大姐帮帮忙。箱型规格为600X600X20隔板一般为25厚。

2008年03月08日 08:31:09
2楼
你加一块引弧板和熄弧板就可以了呀