关于断路器级数的问题!(请教)
zyajun
zyajun Lv.2
2004年09月04日 11:34:37
来自于断路器
只看楼主

向高手请教,断路器的4P与3P+N有何区别,在总进户处漏电断路器该使用4P还是3P+N?

向高手请教,断路器的4P与3P+N有何区别,在总进户处漏电断路器该使用4P还是3P+N?
免费打赏
大鼻山
2004年09月04日 12:27:33
2楼
二者的共同点就是都断开四极,不同的是,4P的N线上带保护,3P+N的N线则不带保护。进户RCD都
可以用
回复
zyajun
2004年09月04日 17:13:42
3楼
多谢前辈指教!但两者各在什么情况下用呢?在建筑物进户处的总漏电断路器,PEN作好重复接
地,那么应该用那种?
回复
大鼻山
2004年09月04日 20:31:15
4楼
随便
回复
bigshoes
2004年09月05日 01:30:47
5楼
“3P+N的N线则不带保护”是什么意思??又说可以断开。
回复
yqwxf
2004年09月05日 02:02:49
6楼
3P+N的N线不带过载、短路脱扣线圈,故不起保护作用,N线极和其它3极之间有机械连接,相线保
护脱扣断开时可以带动N线断开。

回复
zyajun
2004年09月05日 12:11:07
7楼
大鼻山斑竹,既然两者随便使用,那为什么还要分4P和3P+N呢?
回复
gao288
2004年09月05日 13:47:06
8楼
价钱不一样吧
回复
tdx0809
2007年07月05日 09:46:53
9楼
谢谢!我终于明白了
回复
phoenixforce
2009年05月25日 19:29:41
10楼
学习了,谢谢各位!!
回复