向高手请教,断路器的4P与3P+N有何区别,在总进户处漏电断路器该使用4P还是3P+N?
向高手请教,断路器的4P与3P+N有何区别,在总进户处漏电断路器该使用4P还是3P+N?
2楼
二者的共同点就是都断开四极,不同的是,4P的N线上带保护,3P+N的N线则不带保护。进户RCD都
可以用
回复
3楼
多谢前辈指教!但两者各在什么情况下用呢?在建筑物进户处的总漏电断路器,PEN作好重复接
地,那么应该用那种?
回复
4楼
随便
回复
5楼
“3P+N的N线则不带保护”是什么意思??又说可以断开。
回复
6楼
3P+N的N线不带过载、短路脱扣线圈,故不起保护作用,N线极和其它3极之间有机械连接,相线保
护脱扣断开时可以带动N线断开。
回复
7楼
大鼻山斑竹,既然两者随便使用,那为什么还要分4P和3P+N呢?
回复
8楼
价钱不一样吧
回复
9楼
谢谢!我终于明白了
回复
10楼
学习了,谢谢各位!!
回复