我现在是一个甲类车间,防爆,现状是电机电缆引出桥架后只有一段时穿钢管的,出钢管到电机接线盒一段是明敷的。 如果明福这一段不穿钢管也不用防爆挠性管,有没有其他办法可以改造呢。老板要求不能停止生产。
我现在是一个甲类车间,防爆,现状是电机电缆引出桥架后只有一段时穿钢管的,出钢管到电机接线盒一段是明敷的。 如果明福这一段不穿钢管也不用防爆挠性管,有没有其他办法可以改造呢。老板要求不能停止生产。
2楼
“出钢管到电机接线盒一段是明敷的”是什么意思?有多少长度,不要说2米或2米以上!!!
回复
3楼
电机接线盒进线孔密封良好就没问题。
回复
4楼
防爆绕行管没有任何防爆作用,只不过是机械保护电缆而已。如果电缆裸露长度在0.5m以内完全可以不用,直接接进电机,在电机接线口用防爆格兰头密封即可。
回复
5楼
我们这边有些电机也没有用防爆绕管,在两端用防爆绝缘胶泥封堵
回复
6楼
电缆的裸露长度1m多吧,不到2m
回复
7楼
要电缆防爆吗。我见过南方的煤矿井下的电缆都是明敷,正规国有煤矿。
回复