请教一个简单的问题,分断能力是如何计算的,我看到施耐德样本的断路器分段能力H是50KA,50KA是指电流吗,请大家帮忙解答,谢谢,我主要是想知道我应该用H还是N。谢谢了
请教一个简单的问题,分断能力是如何计算的,我看到施耐德样本的断路器分段能力H是50KA,50KA是指电流吗,请大家帮忙解答,谢谢,我主要是想知道我应该用H还是N。谢谢了
2楼
断路器的分断能力不是计算出来的,是断路器本身的特性,表示断路器分断短路电流的能力。断路器标识牌上都标明Icu和Ics,Icu是极限分断能力,Ics是使用分断能力,国标有明确说明。选择断路器时要根据安装点的计算短路电流来选择,其分断能力Icu不能小于安装点的计算短路电流。施耐德的低压开关有MT,NS,NSE,NSC,EZD,C65,DPN等很多类,每个型号又分N,H,L等,Icu和Ics都不相同,可以咨询施耐德的热线或浏览网站。
回复
3楼
那短路电流该怎么计算呢
回复
4楼
说了等于没说啊.....
回复
5楼
二相短路电流=标称电压/(系统阻抗+系统到短路点的线路阻抗)
三相短路电流=根号3倍二相短路电流
回复
6楼
你可以参考工业与民用配电设计手册的相关章节。或国家规范关于短路计算的那一本。
回复