一个200平米的公共浴池,喷头全部采用感应式,请问电压采用多大的,220V的是否可以,还是说采用蓄电池供电,请指教,小弟万分感谢!
一个200平米的公共浴池,喷头全部采用感应式,请问电压采用多大的,220V的是否可以,还是说采用蓄电池供电,请指教,小弟万分感谢!
32楼
当然不行,最好12V超低压供电。记得浴室内还要做好等电位联结阿。
==========================================================
12V虽然是安全电压,但是对于老人,心脏病\癫痫\新生儿都可能是致命电压,一定要做好等电位连接!!!切记切记!!
回复
33楼
学习了,我还以为220V、380V都可以呢,呵呵!
回复
34楼
学习了,
回复
35楼
采用12V供电,采用隔离变压器,做等电位接地!!!
回复
36楼
要做等电位联结是肯定的了。至于电压,国家规定安全电压为24V(包括以下),注意感应式喷头一般是直流的就可以了。
回复
37楼
首先可以肯定的说220V是绝对不行的,我的个人意见是采用蓄电池供电.
回复
38楼
支持12v供电,最好是交流,不容易电解,使用寿命长。
回复
39楼
建议直接选择直流电源供电,比如蓄电池等,或者隔离的开关电源,电压统一选择24V或者12V就可以了
回复
40楼
每个浴室要进行局部等电位连接
回复