一个200平米的公共浴池,喷头全部采用感应式,请问电压采用多大的,220V的是否可以,还是说采用蓄电池供电,请指教,小弟万分感谢!
一个200平米的公共浴池,喷头全部采用感应式,请问电压采用多大的,220V的是否可以,还是说采用蓄电池供电,请指教,小弟万分感谢!
22楼
220V,要触电死人的
应选24V以下的电源
回复
23楼
浴室是特别潮湿场所,按安全规范必须采用12伏以下电源,感应式喷头一般是直流的,所以设计应为12伏安全隔离变压器加直流电源装置,安全隔离变压器和直流电源装置应设置在喷头附近干燥场所,不能离喷头太远,防止电压降得太多
回复
24楼
------支持中...
回复
25楼
采用12V的电源,做等电位接地!
回复
26楼
12v+等电位联结
回复
27楼
根据《安规》规定,特别潮湿的地方,应用(交流)6V,直流可以到12V。
回复
28楼
用12V电源供电,可靠进行等电位连接。或者用24V直流
回复
29楼
潮湿场所24V
回复
30楼
那不用交流供电,采用直流蓄电池是不是避免了这些问题?,还有就是等电位连接是不是把进出建筑物的金属管和建筑物内的金属管和接地系统连接?还应该注意那些问题?
回复
31楼
先用AC220(380)V/AC24V变压器,再用AC24V/DC24V电源,总价在500元内,保证安全可靠!
回复