请教高手: 1。FM200(七氟丙烷)和IG541(烟络净气体)这两种气体咱选择? 2。从造价看,这两种气体那个造价会高?谢谢
请教高手:
1。FM200(七氟丙烷)和IG541(烟络净气体)这两种气体咱选择?
2。从造价看,这两种气体那个造价会高?
谢谢
免费打赏
79385115
2007年05月18日 17:00:25
2楼
fm200造價高
業主要求用什么我們就設計什么嘛
回复
yan_zhongyu
2007年05月19日 08:08:28
3楼
根据情况,
一、FM200造价高,输送距离有要求,一般4.2MPa的系统,输送距离大约为45米左右,但它的瓶组间占地要小,
二、IG541造价相对要低,输送距离远,因为它是纯气态,压力高,瓶组相对要多
回复
相关推荐
关于消防气体顶压供水设备的规范出处?
建筑消防给水
2016-03-23 17:02:15
消防气体防护区的内门上是否需要设紧急启停按钮?
防雷减灾
2015-11-12 09:49:26
消防气体顶压设备及各类成套消防设备图片
建筑消防给水
2015-10-05 09:54:24
气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?
建筑智能化
2015-08-28 11:48:34
福建省防震减灾中心大楼气体消防设计
建筑消防给水
2015-07-30 14:45:00
关于消防气体灭火系统的组成大家了解下
建筑消防给水
2015-06-09 13:51:00
请问一下现在地铁里气体消防都用什么气体?是哪个专业的来设计?
建筑消防给水
2014-11-26 11:28:40
有人24小时值班的消防控制中心是否设气体消防?
建筑消防给水
2014-09-16 11:56:02
【长沙】体育场地建筑给排水施工图(气体消防、虹吸排水)
给排水工程施工图
2014-08-12 08:52:25
某小区高层消防七氟丙烷气体灭火设计图
给排水工程施工图
2014-07-25 15:54:51
惠州学院配电房气体灭火消防设计图
电气施工图
2014-07-23 16:19:45
某银行六层框架结构消防七氟丙烷气体设计图
给排水工程施工图
2014-07-11 10:17:08
【广东】某大型国际金融中心办公楼给排水施工图(气体灭火、大空间消防)
给排水工程施工图
2014-06-25 17:21:00
博物馆气体灭火消防平面布置图系统图
给排水工程施工图
2014-06-18 16:09:22
柴油发电机房CO2气体灭火消防图纸
给排水工程施工图
2014-06-10 09:19:00
某地消防气体灭火系统图及设计说明
给排水工程施工图
2014-06-05 10:14:21
某地建筑楼七氟丙烷消防气体灭火工程施工图纸
给排水工程施工图
2014-05-28 16:59:06
FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会
建筑给排水
2014-02-19 15:18:41
消防气体顶压给水设备如何选型
建筑消防给水
2014-01-20 16:14:49
请问下变电所那些房间需要设气体消防,主变室,二次设备室,配电室,电容器室,电....
建筑消防给水
2013-11-12 09:52:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开