请教各位高手
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年05月18日 10:09:39
只看楼主

小弟不是电气专业的,对电气的知识知之甚少,所以请各位高手赐教:我们安装了一套监测设备,由一个配电箱供电,电压都是220V的,但是总功率只有800W(1个300W、20个25W)左右,现在需要接地设计,我们的设想是:讲所有设备的接地端子都用线连接到一个接地总端子,然后用一个接地总线,接到室外的大楼的接地端上面,不知道这样可行不?如果可行,那么这根总的接地线应该选多大的接地线?(室内的接地总端子到室外接地排有将近100米距离)

小弟不是电气专业的,对电气的知识知之甚少,所以请各位高手赐教:
我们安装了一套监测设备,由一个配电箱供电,电压都是220V的,但是总功率只有800W(1个300W、20个25W)左右,现在需要接地设计,我们的设想是:讲所有设备的接地端子都用线连接到一个接地总端子,然后用一个接地总线,接到室外的大楼的接地端上面,不知道这样可行不?
如果可行,那么这根总的接地线应该选多大的接地线?(室内的接地总端子到室外接地排有将近100米距离)
谢谢大家,请不惜赐教。
免费打赏
jzy.123
2007年05月18日 10:52:53
2楼
在监控中心做接地扁铁高500mm,接地扁铁与大楼接地相连,所有设备的接地端子都用2.5mm线连接到室内接地扁铁上。
回复
wangkaiyimian
2007年05月18日 12:43:08
3楼
这么小的负荷为什么要做独立接地呢?用配电箱的接地就可以了。
回复
成套毛毛
2007年05月21日 11:37:01
4楼
9494
回复

相关推荐