一类综合楼的屋顶机房设置喷淋?
hxmei
hxmei Lv.2
2007年05月17日 18:02:35
只看楼主

由于建筑专业在屋面层设置了送风机房请问:1、是否需要在屋面设置喷淋、消火栓?2、水箱间和此风机房为同一平面,通过增压稳压设备来满足其用水压力?

由于建筑专业在屋面层设置了送风机房

请问:
1、是否需要在屋面设置喷淋、消火栓?
2、水箱间和此风机房为同一平面,通过增压稳压设备来满足其用水压力?
免费打赏
elevenheart
2007年05月18日 12:11:50
2楼
1.需要在屋面设置喷淋、消火栓.
2.通过增压稳压设备可以满足其用水压力。
楼主要把扬程算的有些富裕量!
回复
小小法师
2007年05月18日 13:31:25
3楼
机房不用设置喷淋。
回复
alian226
2007年05月18日 15:14:28
4楼

个人意见:楼主的建筑类别是属于一类建筑,根据高规,送风机房、空调机房都要设置喷淋。如果你不设置,消防审查能够通过也没问题。
回复
wangzufa
2007年05月18日 15:36:38
5楼
某城市污水处理厂平面设计图 图纸作者:liushuang推荐人:liushuang521950文件大小:358k下载 988 次发布日期:2006-05-29省份:江苏简介: 某城市污水处理厂平面设计图,某城市污水处理厂管线图、是毕业设计城市污水处理厂工程。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)
已推荐至图纸频道 投诉  
回复
k730113
2007年05月18日 17:01:31
6楼
机房里是不是该用泡沫灭火?
回复
linyong64
2007年05月18日 17:34:10
7楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
回复