火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?
火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?
2楼
你考虑得真周到。甲方要换产品,你能管的着么?你该怎么设计就怎么设计。
回复
3楼
如果甲方采购的产品预留余量大于设计余量就没问题,如果甲方采购的产品预留余量小于设计余量则要考虑实际余量是否满足规范要求,如不满足则在验收时设计人员应该提出意见,避免设计责任,另外在调试时,设计人员最好参与,了解系统的实际响应时间和实际功能是否符合规范和你的设计要求。报警总线上所挂的设备越多、余量越少,往往会造成系统的反应速度降低,甚至误报、不报等现象。
回复
4楼
这是经常遇到的问题,当然是按甲方指定的产品说明施工,单位的预算人员一定是按甲方指定的产品做的预算了,如需增加管路,跟甲方负责协商解决,目的不做赔本买卖。
回复
5楼
设计时有个参照产品的吧?如果业主方换了,在投标报价时,施工单位会考虑回路分配上的问题的。
回复
6楼
由甲方选定的厂家安装,这你不用操心,但你要设计时,一定把探头都要设计到位.系统改变只是连接线改变,你这些它不会改变的.
回复
7楼
我就是想说,设计中是否该应该增大管径,如果实际采用的消防报警系统与设计不符时,施工中会出现多个报警回路共管的现象..如果增大管径就会解决很多问题了/一般我信号线SC20管.信号与电源共管的选SC25管,即使多穿几个回路的线也足够了....
回复
8楼
这你不用操心,242点或127点是厂家设备不同而已,你照规范设计,不用考虑这个。施工单位会根据是242点还是127点进行回路划分布线的,对设计而言,根本不用操心!
回复
9楼
现报警设备通迅方式多为两总线,管路大小没有必要考虑,只是争对换后产品进行回路板中回路数量进行考虑即可
回复
10楼
如果你设计的是242点/回路,甲方一般也会选择242点/回路,而且各厂家新型的主机一般均为242点或200点/回路;如果你设计的127点/回路,甲方如果选择242点/回路,就可以合并回路,与你无关了。
回复
11楼
第一楼 楼主
你是设计?还是施工?
回复