柱下独立基础做拉梁时,拉梁顶标高应该在什么位置?有做在室内地面标高-0.01,有拉梁顶与最高独基顶平,还有做拉梁底与最高独基顶平,参考资料中一般会让采用第二种,但考虑节点区钢筋过密我大多采用第三种,不知各位是怎么做的?现在我来东北工作,因这边基础埋深较大,他们采用第一种做法,且在模型中输入地梁标准层,这样底层柱子计算高度就减小了很多,不知各位对这种做法怎么看.另外,我还想请问一下只用梁拉结而没有楼板,柱子计算高度应该怎么考虑?请各位不吝赐教,小妹在此多谢了!
柱下独立基础做拉梁时,拉梁顶标高应该在什么位置?有做在室内地面标高-0.01,有拉梁顶与最高独基顶平,还有做拉梁底与最高独基顶平,参考资料中一般会让采用第二种,但考虑节点区钢筋过密我大多采用第三种,不知各位是怎么做的?现在我来东北工作,因这边基础埋深较大,他们采用第一种做法,且在模型中输入地梁标准层,这样底层柱子计算高度就减小了很多,不知各位对这种做法怎么看.另外,我还想请问一下只用梁拉结而没有楼板,柱子计算高度应该怎么考虑?请各位不吝赐教,小妹在此多谢了!
2楼
可以采用第一种,是最为经济合理的方案,有几点好处:
1。填充墙砌筑高度减少;
2。拉梁开挖深度减少;
3。底层柱计算高度减少,减小截面及配筋,具体处理可将拉梁做为一层,整层楼板开洞,地下室输一层,回填土约束
系数取0。
4。拉梁层做为一层计算,避免了手工复核的工作,当然必要的手工复核不可省,如考虑柱轴力的10%做为拉力等。
遇设备管线等可局部降低梁标高。
回复
3楼
采用在室外地面附近设拉梁的做法是为基础埋藏较深降低框架底层高度常用的做法之一。但需要注意分两次计算,一次嵌固在基础顶,一次嵌固在拉梁顶。
回复
4楼
我一般是用2楼的方法来做的啊。第3楼说分两次计算怎么做?是不是一次按2楼的方法计算,一次按照不设拉梁,底层层高取到基础顶面?
回复
5楼
多谢各位指点,刚看到这种做法时还真是心里没底,现在好多了,多谢了!
回复
6楼
框架结构还是要注意底层柱底的弯矩增大系数乘在了那里。
回复
7楼
我想第3楼说分两次计算.是不是一次按2楼的方法计算,一次按照不设拉梁,底层层高取到基础顶面.然后柱筋取大者?希望3楼再详细说明一下.
希望有更多的高手谈谈自己的意见.我也很想弄名白这个问题.我把这个问题放在其它论坛,希望得到更多帮助.
回复
8楼
主要是看拉梁的作用是干什么的
1 减少柱的计算长度的话,直接建模。
2 如果是仅仅承受填充墙的荷载的话,则按照拉弯构件计算(考虑轴力的10%做拉力,弯距由填充墙求得)
回复