110m2的教室,有24盏灯
xws85
xws85 Lv.2
2007年05月17日 10:18:32
来自于照明工程
只看楼主

110m2的教室,有24盏灯,我们规定每个回路不许超过20盏灯,想请问下怎么拉线,要拉多少回路,使整个教室三相平衡呢?

110m2的教室,有24盏灯,我们规定每个回路不许超过20盏灯,想请问下怎么拉线,要拉多少回路,使整个教室三相平衡呢?
免费打赏
dengtianl
2007年05月17日 14:49:50
2楼
最好把土传上来.这样更方便直观
回复
dengtianl
2007年05月17日 14:54:29
3楼
简单的说3个回路,每个回路8盏灯,具体拉线最好在图上显示了
回复
xws85
2007年05月17日 17:14:37
4楼
这是图,可以帮我连下线,弄个样本给我看看!
是2楼的!谢谢啦!
回复
dengtianl
2007年05月18日 11:53:37
5楼
不知道你是单相电进教室还是三相,我画了单相的图.我觉得没必要给教室供三相电.平衡的问题在我想是不是在整层考虑还是分区考虑.我想问问"我们规定每个回路不许超过20盏灯" 是国家规范还是什么规定,我记得的国家规范规定是"规定每个回路的照明器具不许超过20盏或计算电流不许超过16A.还有图上70m2的教室有2个2联开关和1个单联开关这样拉线好象不行.
回复
xws85
2007年05月18日 14:40:22
6楼
恩,那个规定是因为我做的毕业设计的教学楼是大学城的,他那里有个规定通则!
你能帮我画两个教室的图给我看看吗?或者帮我连下线,谢谢啦!
回复
rencom886@co163
2007年05月20日 20:49:21
7楼
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

回复
dengtianl
2007年05月21日 11:58:43
8楼
我在5月18日上传的图画了一个房间的了,你看看合不合适.
回复
xws85
2007年05月22日 07:58:05
9楼
我看了图好像没画到啊!
回复
dengtianl
2007年05月22日 11:36:03
10楼
在左下脚的110m2的教室我画了,我再上传吧
回复
dengtianl
2007年05月22日 11:40:17
11楼
我在上传,我在左下脚的110m2的教室画了的
回复

相关推荐