110m2的教室,有24盏灯,我们规定每个回路不许超过20盏灯,想请问下怎么拉线,要拉多少回路,使整个教室三相平衡呢?
110m2的教室,有24盏灯,我们规定每个回路不许超过20盏灯,想请问下怎么拉线,要拉多少回路,使整个教室三相平衡呢?
2楼
最好把土传上来.这样更方便直观
回复
3楼
简单的说3个回路,每个回路8盏灯,具体拉线最好在图上显示了
回复
4楼
这是图,可以帮我连下线,弄个样本给我看看!
是2楼的!谢谢啦!
回复
5楼
不知道你是单相电进教室还是三相,我画了单相的图.我觉得没必要给教室供三相电.平衡的问题在我想是不是在整层考虑还是分区考虑.我想问问"我们规定每个回路不许超过20盏灯" 是国家规范还是什么规定,我记得的国家规范规定是"规定每个回路的照明器具不许超过20盏或计算电流不许超过16A.还有图上70m2的教室有2个2联开关和1个单联开关这样拉线好象不行.
回复
6楼
恩,那个规定是因为我做的毕业设计的教学楼是大学城的,他那里有个规定通则!
你能帮我画两个教室的图给我看看吗?或者帮我连下线,谢谢啦!
回复
7楼
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
回复
8楼
我在5月18日上传的图画了一个房间的了,你看看合不合适.
回复
9楼
我看了图好像没画到啊!
回复
10楼
在左下脚的110m2的教室我画了,我再上传吧
回复
11楼
我在上传,我在左下脚的110m2的教室画了的
回复