(请教)工业冷水机与一般冷水机的区别!!
xp6
xp6 Lv.2
2007年05月17日 09:39:38
来自于制冷技术
只看楼主

我刚刚进入冷水机的行业,公司做的是工业冷水机.一直不明白工业冷水机和一般冷水机的区别,在设计的时候要注意些什么? \如果各位大虾有工业冷水机的设计资料,或者是设计实例,请传给我 ,小弟不盛感激!!!邮箱 xp6@163.com popo:ysazheng

我刚刚进入冷水机的行业,公司做的是工业冷水机.一直不明白工业冷水机和一般冷水机的区别,在设计的时候要注意些什么? \如果各位大虾有工业冷水机的设计资料,或者是设计实例,请传给我 ,小弟不盛感激!!!
邮箱 xp6@163.com popo:ysazheng
免费打赏
huym
2007年05月18日 08:00:13
2楼
你提的这个问题很好。看来我需要写一篇文章《冷水机组在工艺冷却中的应用》。
回复
xp6
2007年05月18日 09:27:47
3楼
谢谢楼上的 恢复,期待你的文章,看来你对这个行业比较了解,可以上传些资料让大家分享么?
回复
xxl1234
2007年05月18日 21:16:06
4楼
期待中....
回复
any_akin
2007年05月27日 15:33:57
5楼
偶也期待...............
学习学习再学习..........
回复
dlwangjun
2007年05月31日 17:31:33
6楼
其实从冷水机组的制造厂商来讲区别不大,但是如果从应用场合来讲则有些区别。

通常的舒适性空调对冷水的出水温度精度要求不高,说实话,就是出水温度差个一、两度也不会有什么问题,但是工业场合中有些要求是很严的,这就有了+/- 0.5F的控制精度的说法了。

通常的舒适性空调冷水出水温度7度,5度温差,目前有些公司推行的大温差也不过在出水温度5度左右,温差在9度。工业场合的要求就五花八门的,有的要求在15度或以上出水,有的要求温差大,有的要求出水温度低.....。还有的要求低于0度,这就要使用乙二醇或盐水了。对乙二醇来讲通常的机组还可以满足,但对盐水来讲蒸发器的换热管最好使用耐腐蚀的管了。

通常的舒适性空调运行在部分负荷中,而且负荷变化大一些,因此部分负荷效率NPLV还是满重要的,而有些工业空调则运行在一个固定的负荷下,正是因为这个原因特灵的机组开发了BASE LOADING的功能。当然也有些电子行业由于生产线是柔性的,根据订单的不同需要的冷量不同,因此对机组的部分负荷性能参数要求很高。


通常的舒适性空调在冬天是不运行的,而很多工业空调则在冬天使用的,这就要求水冷机组在冷却水低的场合下能正常启动并运行。

通常的舒适性空调的负荷增加/减少比较缓慢,而有些工业空调则会在突然有很大的冷负荷需求,因此需要增加缓冲罐。

还有什么,我一时也想不了那么多了,还是看楼上的论文吧。
回复
spzhang
2007年06月03日 13:18:51
7楼


俺正期待着您的大作!不过我觉得名字改成《冷水机组在工艺冷却中的应用〉〉比较好。
回复
spzhang
2007年06月03日 13:22:22
8楼



期待您的大作!个人觉得该成《冷水机组在工艺冷却中的应用》比较合适
回复
huym
2007年06月10日 00:12:23
9楼


非常感谢你的建议,我会修改帖子的。
我在写时也觉得原来的题目不好,你的意见让我竖大拇指。

也请大家不要期望太高!
回复
huym
2007年06月10日 00:21:12
10楼


您的发言非常精彩!
如果我的文章中有与你雷同的内容,请不要告我侵权。
回复
wuyibo808
2007年06月10日 23:39:52
11楼
工业冷水机组一般都是大型化工厂有。一般写字楼很少见到。工业机可变的参数要比普通水冷机组可变的参数要多。
回复

相关推荐