三万平米医学实验楼需要火灾自动报警吗
dt2ya
dt2ya Lv.2
2007年05月17日 08:53:39
来自于防雷减灾
只看楼主

一医学院30000M26层医学实验楼 需要火灾自动报警系统吗

一医学院30000M26层医学实验楼 需要火灾自动报警系统吗
lqh650114
2007年05月17日 13:43:47
2楼
26层,肯定超过50M,属一类高层,按《高规》火灾自动报警系统必上无疑。《高规》节选如下:
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。
9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。
9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。
9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。
9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。

回复
dt2ya
2007年05月18日 08:36:03
3楼
抱歉没表示清楚是6层。谢谢
回复
wj98329
2007年05月18日 08:36:46
4楼
yes
回复
dt2ya
2007年05月18日 08:41:34
5楼
谢,属于多层就是面积大了点,教学用
回复

相关推荐