有一高层建筑的消防系统,泄压阀前没加阀门,造成在调试和维修泄压阀时都很不方便,想让设计院增设一个阀门,可设计院说规范不允许泄压阀前加设阀门(怕阀门误关),请问大家,是这样吗?
有一高层建筑的消防系统,泄压阀前没加阀门,造成在调试和维修泄压阀时都很不方便,想让设计院增设一个阀门,可设计院说规范不允许泄压阀前加设阀门(怕阀门误关),请问大家,是这样吗?
2楼
GB50015-2003第3.4.11条“当给水管网存在短时超压工况,且短时超压会引起使用不安全时,应设置泄压阀,泄压阀的设置应符合下列要求:1、泄压阀用于管网泄压,阀前应设置阀门。2、....”估计,设计院的设计师把该泄压阀当作安全阀,安全阀前不得设置阀门。
回复
3楼
二楼意见已经很明确,要区分安全阀和泄压阀的作用
回复
4楼
明白了,谢谢二位的热心解答。