寻求变频器故障解决办法
wjw2299
wjw2299 Lv.2
2004年09月02日 18:51:45
来自于企业招聘
只看楼主

单位水厂的变频器由于受雷击,不能正常工作,经查压力变送器被打坏,换上新压力变送器后,运行100秒后自动停机。出现管道欠压故障。经查,管网压力正常,但反馈压力仅为0.7公斤,有时为0,变送压力器传输电流正常,为12.6MA,实际压力为5.3公斤,压力变送器量程为0-1.0MPA,4-20MA输出,二线制,输入直流电压24V。测得变频器GND-CCI端子电阻为276欧姆(说明书要求输入阻抗500欧姆)电压为2.6V。对了变频器是爱MO生的,TD2100。现在我怀疑是阻抗问题,不知哪位高手有这方面的经验,请指教一二,另外,如果是这个原因,请厂家处理费用如何计算。

2004年09月02日 21:42:51
2楼
换变频器,
回复
fudarlx
2004年09月05日 17:59:04
3楼
换变频器内的一组IGBT,一定要换三块。
我的Emai-l:Fudarlx@sina.com