底框混凝土抗震墙可不可以承重
lydykj
lydykj Lv.3
2007年05月16日 21:57:45
来自于砖混结构
只看楼主

底框混凝土抗震墙可不可以受力呢?若不可,PKPM如何实现呢?希望大家多提宝贵意见.

底框混凝土抗震墙可不可以受力呢?若不可,PKPM如何实现呢?希望大家多提宝贵意见.
免费打赏
熊猫聊神
2007年05月17日 09:37:31
2楼
不知道楼主的意思
你说的受力,是受竖向力,还是受水平地震力
底框的砼抗震墙可以承受竖向力,作为框架梁的计算支座,减少梁的计算跨度
并承担全部水平地震力
回复
lydykj
2007年05月17日 21:31:18
3楼
我是指竖向力,水平地震力按规范要求就不用说了,砌体抗震墙里有一句话是镶嵌于框架间的,可以理解为砌体抗震墙不可受竖向力,但是混凝土抗震墙呢?
回复
lgyhk
2007年05月18日 19:57:47
4楼
当然可以受竖向力的.混凝土墙下要做基础的吧,为什么啊,就是承受竖向力了.否则直接做根地梁就可以了.
回复
lydykj
2007年05月18日 21:04:40
5楼
我和我院其它人意见不一致,因为规范上没有规定混凝土墙可否承重,谁也无法说服谁.
回复
hhh8992
2007年05月19日 13:23:09
6楼
问题是你如何能做到不让它承受竖向力?施工时它与框架梁柱都浇成一体,想不承担都不行。你还能给它留道水平缝?高层框剪、剪力墙结构的剪力墙不一样承重吗?
回复
lydykj
2007年05月19日 22:19:33
7楼
我也是认为抗震墙可以承重的,但是不知道怎样说服别人.
回复
tshwcbyy
2007年05月21日 09:14:49
8楼


恕我直言,你院的这些人也不知道咱们想的,柱、墙这些构件哪个不是以首要承受竖向荷载为主的啊,这个也要规范里一一道来。
回复
大林
2007年05月21日 15:44:03
9楼
底框混凝土抗震墙可以承重.
回复

相关推荐