我这里的变压器,设计给出的继电保护定值:速断、过流并且过流整定值达到了变压器额定电流的1.65倍,听比较有经验的人说一般整定在1。2倍比较合适,合理么 怎么计算出来的?我们的电流互感器75/5 给的电流整定是5。3A这样的定值会不会造成采样电流信号误差增大?我理解这样的电流互感器应该在3A左右是最准确的,超出了5A应该因为磁饱和导致误差变大了吧
我这里的变压器,设计给出的继电保护定值:速断、过流
并且过流整定值达到了变压器额定电流的1.65倍,听比较有经验的人说一般整定在1。2倍比较合适,合理么 怎么计算出来的?
我们的电流互感器75/5 给的电流整定是5。3A这样的定值会不会造成采样电流信号误差增大?我理解这样的电流互感器应该在3A左右是最准确的,超出了5A应该因为磁饱和导致误差变大了吧
2楼
不会的 你可以看一下CT的伏安特性表 看看它的饱和电压
根据
CT 伏 安 特 性
装设地点:10KV 111公用变 1# 2#
1、 二次负载测量:
用途 回 路 电 阻 负 载 阻 抗 Zfn 计 算 方 法
测
量 A相 0.211Ω A—N 0.690V /5A 0.140Ω 1、 星形:从A—O通电测量Zφ=Zfn=U/I
2、 三角形:从A—B通电测量,ZφA=(ZAB+ZCA—ZBC)/ 2
ZAB=U*Zfn/I=3ZφA
B相 Ω B—N V /5A Ω
C相 0.212Ω C—N 0.700V /5A 0.140Ω
保
护 A相 0.233Ω A—N 0.385V /5A 0.077Ω
B相 Ω B—N V /5A Ω
C相 0.232Ω C—N 0.393V /5A 0.078Ω
2、 伏安特性:
用途 相别 在 下 列 无 负 荷 电 流(安)时 的 电 压 阻 抗(V)
0.1A 0.2A 0.3A 0.4A 0.5A 0.6A 0.7A
测
量 A 11.1 14.2 15.3 16.1 16.5 16.8 17.0
B
C 10.8 13.4 14.5 15.0 15.5 16.3 16.8
保
护 A 16.2 21.2 23.2 24.2 24.9 25.4 25.9
B
C 16.5 21.5 23.6 24.8 25.6 26.2 26.7
0.8A 0.9A 1A 2A 3A 4A 5A
测
量 A 17.7 18.2 18.6 19.2 19.2 19.2 19.2
B
C 17.1 17.6 17.9 18.6 19.0 19.0 19.0
保
护 A 26.2 26.9 27.3 28.0 28.8 29.3 29.8
B
C 27.0 27.7 28.1 29.0 29.8 30.5 30.9
3、 10%误差曲线:
80%UB=0.8*25.9= 20.72V *(2*0.233 + 0.077 )< 80%UB
结论:合格
回复
3楼
不明白
回复
4楼
楼主没用理解测量值和保护值的区别。
我估计你的3A是指测量用电流互感器最好是额定电流的150%左右比较合适。
有关保护用电流互感器的准确值主要看10%误差曲线,即看电流互感器在该处最大故障电流时是否在10%误差曲线以下。