请教此类裂缝的形成原因
shine_7
shine_7 Lv.2
2007年05月16日 20:04:07
来自于建筑施工
只看楼主

该板为一层板,120mm厚,C30,双层双向,底筋10间距200,面筋10间距150,1月浇筑,5月14日下雨,次日发现渗漏。请教各位高手指点。

该板为一层板,120mm厚,C30,双层双向,底筋10间距200,面筋10间距150,1月浇筑,5月14日下雨,次日发现渗漏。请教各位高手指点。

1179317046066.JPG

免费打赏
shine_7
2007年05月16日 20:07:39
2楼
第二张照片
回复
古今
2007年05月16日 22:06:49
3楼
从图片上看,似穿线管惹的祸。
预埋线管时应该设置在板的底筋之上,如果设在底筋之下,肯定要开裂。
回复
gyz_168
2007年05月29日 21:53:01
4楼
这问题我也遇到过,原因可能是:
1、拆模过早,导致裂缝。
2、现浇面下层钢筋保护层过大(一般不大于15MM)。
回复