通天雷神--收集的防雷问题及解答(可下载)
wx_911
wx_911 Lv.5
2007年05月16日 16:09:03
来自于防雷减灾
只看楼主

(惊喜)通天雷神友情提供收集的问题及问题解答 1:SPD的接地线径? 答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。2:与SPD相配合的微型断路器如何选型?

(惊喜)通天雷神友情提供
收集的问题及问题解答
1:SPD的接地线径?
答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。
电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。
2:与SPD相配合的微型断路器如何选型?
答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
3:可否使用熔断丝?应注意那些问题?
答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
4:是否所有的SPD前都装熔断装置?
答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
5:/3+NPE和/4的SPD前面装设什么样的微断?为什么?
答:/3+NPE的SPD前装设3P的微型断路器,/4的SPD前装设4P的微型断路器。
6:开关型SPD和限压型SPD的区别?
答:开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
7:RS485总线防雷的衰减会不会很大?
答:不会。对于6V的频率传输特性为2MHz的RS485线路,其线路损耗要求小于40dB,而我们在该线路使用的 RJ45-V11E1/4S、SR-E06V/2S、SR-E06V/4S、DB09-V11/9、DB25-V11/25等产品,其频率传输特性为10MHz下的插入损耗小于0.2dB,因此衰减不会很大,几乎没有信号衰减。
8:ASP相对于其他品牌的优势在哪里?
答:ASP品牌的优势在于:1、在国内的防雷行业中,ASP是一家口碑较好、规模较大的公司;2、ASP的防雷产品系列比较全,而且产品通过了北京雷电检测中心及铁道部、信息产业部、广州五所(军品检测)等等检测机构的检测;3、从产品外观及内在性能上看,ASP的产品较国内其他品牌要好很多,同国外品牌相比,电源产品的性能可以与之持平,信号产品的部分系列还要好很多;4、ASP产品的价位较低,适合国情;5、ASP的有产品责任保险,且售后服务深受好评;6、在众多军队、高精密设备等等国家大型、尖端工程中都使用了ASP产品。
9:既然ASP的主要器件都采用进口的,那针对进口的SPD而言,ASP有什么优势?
答:1、从价格上来说,我们的产品售价仅仅只有进口的1/3;2、从国内的服务网点来说,ASP在北京、济南、上海、南京、西安、成都、昆明设立有七个分公司,在广东东莞建立有专业工厂,在广州设有营销总部,较进口产品的网点更多;3、从制造技术上来说,我们采用美国国军标MIL standard 105E leaver 2的产品质量控制体系,对元件选用进行严格筛选,制造工艺更细致,产品设计、SPD配对更专业;一个好的产品,其产品设计选用什么样的元件仅仅是产品质量基础,而制造技术和工艺控制才是产品质量的关键。
10:雷电保护产品的称呼有好几种,有什么区别?
答:本质上没有什么区别,都是对浪涌电压进行放电的器件,简称为SPD。根据不同的应用场所,大体上可分为供电系统保护、计算机网络系统保护、过程控制保护。称为“电涌保护器”更确切。
免费打赏
alft118
2007年09月10日 10:49:14
12楼



反击属于雷电的二次作用,雷电流入地时引起的大地电位升高!原则上是雷电高压的50%-80%!小心啊!
感应雷是雷电的一种大面积的破坏方式-----雷电引起的电磁脉冲感应过电压对各种线路的污染!
回复
gaizhixiansheng
2007年09月26日 23:58:35
13楼


谢谢全老师的指点,我将自己的所学理了理,大致是这样的:反击指雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气线路击穿空气或绝缘的直接放电.反击的源头是引下线(或相当于引下线的物体)和接地装置.而感应雷主要指雷电通过静电感应或电磁感应对各种线路的污染.

通过对反击和感应雷的比较理解,我再次把50057的防反击措施,防雷电感应措施,防雷电波入侵措施,防侧击(雷)措施,对照理解了一次.自己觉得还行.(哈哈,可能有点过了,不过现在我自我感觉还好).





回复
yuhuabin
2008年01月17日 10:27:58
14楼
相关国标的东西,可否上传或发邮件给我QQ610353604,snakeyhb@sian.com
回复
yuhuabin
2008年01月17日 10:35:34
15楼
谢谢全老师的指点,我将自己的所学理了理,大致是这样的:反击指雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气线路击穿空气或绝缘的直接放电.反击的源头是引下线(或相当于引下线的物体)和接地装置.而感应雷主要指雷电通过静电感应或电磁感应对各种线路的污染.
回复
xnwqdq
2008年10月30日 11:41:34
16楼
^O^ 谢谢!:handshake :handshake
回复
zcliang_007
2008年11月01日 17:13:39
17楼
谢谢楼主,很有用的东东。。。:victory:
回复
ww1983ww
2013年06月23日 12:49:25
18楼
防雷与接地安装
回复
wayne1990
2013年07月04日 14:44:33
19楼
wx_911 发表于 2007-5-16 16:15 收集的问题及问题解答—通天雷神非常好,感谢
回复
favourchen
2014年04月24日 12:09:35
20楼
谢谢楼主,貌似回复的人不多
回复

相关推荐

APP内打开