关于柱加密区的一个小问题
liuchw01
liuchw01 Lv.2
2007年05月16日 16:06:06
只看楼主

在屋顶,一根柱左右两边有两根高差0.5m的梁。问:柱箍筋加密区从哪算起?以前一直认为是从柱顶算起,但觉得应全高加密或者从底梁底部算起.


在屋顶,一根柱左右两边有两根高差0.5m的梁。问:柱箍筋加密区从哪算起?

以前一直认为是从柱顶算起,但觉得应全高加密或者从底梁底部算起.
免费打赏
wy736872729
2007年05月22日 22:18:44
12楼
加密区把握这样一个原则:柱净高范围内设置加密区及非加密区。梁高范围内柱身,属核心区,仍然需配箍筋,应满足混凝土第11.6.8条。
回复
365hp
2007年05月23日 20:47:04
13楼
在下梁到顶梁
回复
365hp
2007年05月23日 20:48:38
14楼
梁高350是否取箍筋间距350/4
回复
denglg19
2007年05月26日 12:10:30
15楼
03j101不是说得很清楚了嘛.加密区长度是柱截面长边尺寸、柱净高1/6和500mm中的最大值,当然是从板顶算起了哦。
回复
ourhongyu
2007年05月26日 16:06:45
16楼
shouxian 短柱要全长加密
期于的参考规范要求取大值
回复

相关推荐