三级抗震时,框架角柱箍筋是否需要加密?
156268369
156268369 Lv.2
2007年05月16日 14:14:50
只看楼主

三级抗震时,框架结构的角柱箍筋是否需要加密?角柱的计算配筋是否要适当放大(乘以系数1.1)?

三级抗震时,框架结构的角柱箍筋是否需要加密?
角柱的计算配筋是否要适当放大(乘以系数1.1)?
免费打赏
hello168
2007年05月16日 17:04:19
2楼
需要适当放大(乘以系数1.1)
不需要全高加密
回复
yy_1314
2007年05月16日 17:30:27
3楼
需要加密,但不需要全高加密
回复
davyzhang6509
2007年05月16日 18:26:04
4楼
二级框架角柱要全长加密
回复
xuchanghui3722
2007年05月16日 23:19:48
5楼
二级框架角柱要全长加密

回复
zzm111
2007年05月19日 22:52:32
6楼
关于加密问题参见抗震规范 6.3.10 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1 柱端,取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6和500mm三者的最大值。

  2 底层柱,柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端外尚应取刚性地面上下各500mm。

  3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。

  4 框支柱,取全高。

  5 一级及二级框架的角柱,取全高。

6.3.9 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:

5 边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。


回复
天柱
2007年05月19日 22:57:52
7楼
三级抗震的异形柱可要全高加密.
回复
小马哥65
2007年05月24日 19:11:31
8楼
不需要
回复
lgyhk
2007年05月24日 21:00:49
9楼
问的有点问题.楼主的意思是3级是否全高加密吧?3级抗震不需要.规范规定,2级以上才需要全高加密.
回复
zeltlp
2007年05月25日 00:06:28
10楼
配筋可适当加大点,但不需要全长加密
回复

相关推荐