【求助】小型钢结构长细比超得很严重,为什么?想不通啊
huguang193
huguang193 Lv.3
2012年09月26日 18:15:59
只看楼主

用PKPM的空间结构建模,一个走廊,长15M,所以用钢结构。计算后四根柱子的长细比有一根超了,查看柱子的信息发现,三根通过了计算的柱子的计算长度系数都是: (14. 计算长度系数 CX = 4.46 15. 计算长度系数 CY = 4.46)然后长细比超了的那根柱子的计算长度系数却是(14. 计算长度系数 CX = 5.83 15. 计算长度系数 CY = 5.83)该柱上部更是(14. 计算长度系数 CX = 18.85

用PKPM的空间结构建模,一个走廊,长15M,所以用钢结构。计算后四根柱子的长细比有一根超了,查看柱子的信息发现,三根通过了计算的柱子的计算长度系数都是:
(14. 计算长度系数 CX = 4.46
15. 计算长度系数 CY = 4.46)
然后长细比超了的那根柱子的计算长度系数却是
(14. 计算长度系数 CX = 5.83
15. 计算长度系数 CY = 5.83)
该柱上部更是
(14. 计算长度系数 CX = 18.85
15. 计算长度系数 CY = 18.85)
由于柱子上面加了桁架,所以计算的时候软件把柱子分成两部分了。
找了很久,还是找不出原因,望各位大神指点指点啊。
免费打赏
fly-ever
2012年09月28日 09:32:43
2楼
上图啊 没图不好说
回复
supermanyc25
2012年09月28日 10:32:52
3楼
加支撑 把计算长度改成1呗
回复
trevor_zhao
2012年09月28日 12:20:09
4楼
如果可以确定上部线刚度,自己修改计算长度系数,是可以的。
回复
龙色兰
2012年09月28日 13:25:49
5楼
在空间结构里面,其计算长度是按照有侧移框架结构来计算的,有侧移框架柱的计算长度系数是按照梁柱刚度比来计算的,你桁架应该是与柱铰接,这样柱脚刚接的柱计算长度可以按照悬臂柱来取(悬臂柱计算长度为2),但悬臂柱的高度应该为柱的总长度。你可以修改柱计算长度,如果长细比还是不够,就必须要增加柱子截面了,

或者你把柱之间增加支撑作为无侧移钢结构来算,计算长度系数就小多了
回复
xiaoguilai0908
2012年09月28日 17:22:43
6楼
同意楼上的说法,建议增加支撑或者干脆自己更改长细比~自己计算好长细比,输入进去~
回复
goformoon
2012年09月28日 21:13:40
7楼
问题中的数据不太清晰,15米的长廊,跨度是多少?柱子上加了桁架,是否设置了节点铰以满足桁架的纯拉压杆件的计算模型?钢柱上顶桁架,若是厂房的话应该算是排架结构,平面外是否有相应的支撑体系? 楼主提的问题中有太多的不知道啊,最好附个图。
回复
lp604633454
2012年09月29日 08:08:25
8楼
如果是单层建议选单层钢结构厂房,钢框架一般指的是多高层钢结构···要求的长细比不一样
回复

相关推荐

APP内打开