电能表与电流互感器的合理选用
jgkyhk
jgkyhk Lv.4
2007年05月16日 10:58:32
来自于变压器
只看楼主

低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20 kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5 A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450 kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。

e60987f9cb0f98551428.rar
10.7 KB
立即下载
免费打赏
jnlqp
2007年05月25日 09:29:11
2楼
谢谢楼主,下载下来学习学习 !我会认真看的.
回复
jnlqp
2007年05月25日 10:20:57
3楼
老兄,电能表的标定电流是什么意思啊?
回复
jnlqp
2007年05月25日 10:22:05
4楼
老兄,电能表的标定电流是指什么啊?
回复
jnlqp
2007年05月25日 10:39:38
5楼
"使10%的实际负载计量准确度比老式5 A电能表提高了3.3倍"这句话怎么讲啊?
回复
clmshanxi
2007年05月26日 01:14:12
6楼
谢谢楼主
回复
lbn12222
2007年05月26日 23:13:36
7楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
welong
2007年08月05日 11:27:31
8楼
应该是这样的,学习了。
回复
lv_xuetong
2007年08月30日 14:43:35
9楼
谢谢分享
回复
zqsyanlllll
2008年06月18日 13:33:30
10楼
压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20 kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5 A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450 kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考
回复
kkkqqqfff
2008年06月18日 15:28:06
11楼
怎么下载不了呢
回复

相关推荐

APP内打开