请教小高层(11层)顶楼现浇隔层
bluedayu
bluedayu Lv.2
2007年05月16日 08:36:30
只看楼主

我房子是小高层顶楼挑高户型,11楼,框剪结构。上面有三块地方大概30平方的样子需要自己隔,最大的一块是3 x 3.5米,然后是三个2x3.5米和2x2米,1.2x3.5的地方。 倾向于用现浇隔,咨询了几个做现浇的,并且现场看了一家,大致有下面两种方法做:1. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,找出四边原来梁上的钢筋,把隔层用的钢筋网四边和原筋焊好,浇注夯实。2. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,钢筋网四边用胶植入梁内,浇注夯实。(不清楚用的是什么胶)

我房子是小高层顶楼挑高户型,11楼,框剪结构。上面有三块地方大概30平方的样子需要自己隔,最大的一块是3 x 3.5米,然后是三个2x3.5米和2x2米,1.2x3.5的地方。 倾向于用现浇隔,咨询了几个做现浇的,并且现场看了一家,大致有下面两种方法做:

1. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,找出四边原来梁上的钢筋,把隔层用的钢筋网四边和原筋焊好,浇注夯实。
2. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,钢筋网四边用胶植入梁内,浇注夯实。(不清楚用的是什么胶)
3. 四边开槽,支模,先以1-1.2米的间距用工字钢架在开槽的梁上,两头和梁内原筋焊上, 再用15的钢筋在工字钢间扎单层网,用钢丝和工字钢扎好,两边再植入梁内,浇注夯实。

请教各位行家,哪种方式符合规范?选哪种好?谢谢

方法3的示意图见下

1179275789642.jpg

免费打赏
john_murphy
2007年05月18日 11:12:54
2楼
很显然,第二种方式会显得更合适一点。
第三种方法简直是胡来。工字钢的下翼缘不适合架钢筋。
第一种方法要凿除梁上的砼,到时不方便补的。
植筋胶可以选用HILTI RE500(喜利得),或者选用Fischer(慧鱼)。
回复
bluedayu
2007年05月20日 08:32:40
3楼
谢谢楼上的解答!
我后来又看了一家现场, 是这么做的: 把四周圈梁找出来, 在梁的上边凿15cm左右(宽和深)的漕, 然后把钢筋网插在中间,不焊原筋, 有原筋的地方可能要绑一些原筋, 就和以前盖楼房上的预制板一个道理, 把楼板架在梁上. 只不过这个是现浇的楼板
回复
dongliju
2007年06月26日 09:08:19
4楼
我也觉得第二种方法好些,
第三种方法没见过那么做的,
一般第三种是工字钢上面加一层压型钢板,钢板上浇一层70厚左右的混凝土,内部双向双层配%%8@200的钢筋应该可以
回复
njytjzhzhs
2009年10月12日 14:26:30
5楼
南京艺特建筑装饰工程有限公司是一家注册资金500万,具有乙级设计二级施工资质的单位,公司主要从事各类工装,家居等的设计。钢筋混凝土现浇隔层和钢结构的设计施工。
业务部:杨兵 13611585465
Q Q:783579485
回复

相关推荐