TO飞扬 强烈建议室外井编号文字图层按系统分设
lsz2004
lsz2004 Lv.12
2012年09月26日 09:18:33
只看楼主

室外井编号文字不要都统一用well_text表示,强烈建议编号图层按系统来分开。问题跟我原来提的各种管径标注的图层一样,因为室外的总图有时需要分开按系统来单独出图。例如回单独室外雨水工程图、室外污水工程图等等。目前是雨污水等井编号都在同一层。不能通过图层管理来快速出图。希望天正能完善,或者天正能不能更进一步考虑一下能不能设置个用户选项设置,图层分开与否用户可以自己选择,个人根据自己的要求来设置。毕竟如果有些项目不需要分开图层的,那么图层太多反而不是好事。

yanlanshuiying
2012年09月26日 10:20:44
2楼


天正支持室外分系统单独出图,在文件布图菜单栏下有 定义视口 视口图层 这两个命令,您用定义视口的命令选择您需要出图的图纸,将他定义到布局空间,然后再用视口图层的命令,使用这个命令后您可以选择留下哪个系统,这很方便。
回复
lsz2004
2012年09月26日 12:33:52
3楼
关键问题是井编号都在同一个图层,视图分开系统出图是根据图层控制来实现。管径标注那些现在分开了担任可以,不标井编号也没问题,但都标了近编号,那就乱了,不管你是那个排水系统,虽然管线和井都分开了图层可以控制,但所有的井编号都现示了
回复
lsz2004
2012年09月26日 12:40:38
4楼
另外刚刚又发现了一个问题,在用井编号时排雨水井编号时,我编好的污水井编号又乱了,而且最可怕的是污水井编号的前缀W居然还会变成雨水井编号的前缀Y了。天啊!天正怎么高层这样了,原来的没出现过!请飞扬老哥尽快处理这个2个问题!谢谢!
回复
yanlanshuiying
2012年09月26日 14:24:36
5楼

视口图层的命令是根据系统来分的,您不选择雨水系统,所有和雨水系统有关的就都不显示了,而污水系统管线标注井编号等都会显示,麻烦您试过命令之后再说话,不要乱说
回复
lsz2004
2012年09月26日 15:25:03
6楼

哥哥你转为T3后试试,T3后就乱了!
回复
lsz2004
2012年09月26日 15:43:17
7楼
飞扬关于井编号我重新试了下,井比较少或者只有一种管线时不会出错!但我这图在编雨水编号时,污水的也一起跟着改了。不知是操作问题还是画图时有问题,或者是软件的问题。现在把图上传,麻烦您看看!谢谢!
回复
yanlanshuiying
2012年09月26日 17:00:38
8楼

。。。。。。。。。。。。。。
回复
lsz2004
2012年09月29日 23:26:15
9楼
天正官方的人都放假过节了吧?
回复
请勿飞扬
2012年10月08日 11:40:16
10楼
提的很好,我们研究一下。
回复
sw-gps
2012年10月08日 14:26:15
11楼
井编号时,如何自动平行于引线?
回复

相关推荐

APP内打开