百特仪表组态问题
kaihua1107
kaihua1107 Lv.3
2007年05月15日 17:30:30
只看楼主

组态是用的MCGS,仪表是百特XMA5000的,采用485通讯,菊花链总线连接,485转232通到公控机。出现连接不稳定和有一台怎么也联不上。但是单独联是可以的。总线末端并了500欧电阻。此仪表485没有接地口,用的是双绞线。一共10台。哥哥们帮忙想想办法。急等!!!

组态是用的MCGS,仪表是百特XMA5000的,采用485通讯,菊花链总线连接,485转232通到公控机。出现连接不稳定和有一台怎么也联不上。但是单独联是可以的。总线末端并了500欧电阻。此仪表485没有接地口,用的是双绞线。一共10台。哥哥们帮忙想想办法。急等!!!
免费打赏
rxf760916
2007年05月16日 12:10:16
2楼
我来说说我的看法:
1、首先确认软件安装正常了;
2、确认设备是完好;
3、建议选择屏蔽通讯信号电缆进行安装;
4、通讯信号线长度确定没有超过1000米,否则会有影响;
5、开关电源的接地一定要做好接地和评比工作,否则会干扰运行;
6、确认周围没有强磁干扰源,有的有干扰的很大可能性;
7、实在没办法就直接联系我,可以指导你解决问题;
8、我的QQ421152267 大家交流学习提高,经验交流!呵呵!
回复
wangxinying
2007年05月17日 10:17:58
3楼
终端并吧!
回复
kaihua1107
2007年05月21日 10:12:52
4楼
问题已经解决,原来是软件设置问题。校验是选标志位的。打电话给百特,他们说是无。但是无校验只能连上几台,后来试了下标志位校验,都连上了。谢谢各位热心回答。
回复
huyiguo
2008年07月16日 21:02:27
5楼
你好,我也遇到了和你一样的问题。不知改了标志位后,能不能都通上。
回复