地址规范上没有对变位做要求有的书上说在地面处桩的水平位移不宜大于10mm当桩的变位需要控制时,应考虑最大变位不超过允许值这些都应该怎么理解 究竟怎么取
地址规范上没有对变位做要求
有的书上说在地面处桩的水平位移不宜大于10mm
当桩的变位需要控制时,应考虑最大变位不超过允许值
这些都应该怎么理解 究竟怎么取
2楼
一般不超过30mm
回复
3楼
这么好的图纸正是我需要的,谢谢楼主
这么好的图纸正是我需要的,谢谢楼主
回复
4楼
这个问题我也想知道,一般不超过30mm
回复
5楼
根据《铁路路基支挡结构设计规范》
11.1.2 桩板式挡土墙的桩间距、桩长和截面尺寸的确定,应综合考虑达到安全可靠、经济合理。桩的自由悬臂长度不宜大于15m。桩的截面尺寸不宜小于1.25m,截面形式可采用矩形或T型,桩间距宜为5-8m。桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1/100,且不宜大于10cm。
回复
6楼
一般考虑不小于30mm,放宽条件的情况下,我个人建议不超过50mm,,,,超过以后要增加锚索控制桩顶位移,此时的桩体设计应该按照弹性桩设计
回复