体育馆求助
sweet-888
sweet-888 Lv.2
2007年05月15日 15:51:33
来自于中央空调
只看楼主

小弟新作一个方案,是综合性的体育馆,网球场部份长度100多米,宽度40多米,高10米,甲方要求只在宽度方向上不知风口,小弟以前只做过办公室,住宅,什么样的末端风口可以达到他的要求呢,是旋流风口还是鼓形喷口,冬夏都可以保证效果么?

小弟新作一个方案,是综合性的体育馆,网球场部份长度100多米,宽度40多米,高10米,甲方要求只在宽度方向上不知风口,小弟以前只做过办公室,住宅,什么样的末端风口可以达到他的要求呢,是旋流风口还是鼓形喷口,冬夏都可以保证效果么?
免费打赏
wen30255
2007年05月16日 16:56:39
22楼
球型风口
回复
ryanbin_1
2007年05月16日 18:49:05
23楼
不要求分区送风
回复
zdd37355
2007年05月17日 08:15:41
24楼
15楼说的有道理,我建议你把供暖和通风一起考虑是不是更好啊?忘问你的项目在什么地方了??
回复
克莱门特
2007年05月17日 10:53:32
25楼
体育场馆多用喷射风口,具体的话,就看实际情况了。
我上个做的体育馆都是用这种的。
回复
unix_zhang
2007年05月17日 11:39:32
26楼
这个比较麻烦,每边50米的长度,恐怕什么风口送风都够戗啊!
回复
秋韵之临
2007年05月18日 10:00:03
27楼
最近刚好做了一个跟你一样的室内网球场,甲方要求风管不进入场馆内,,我们采取了长度两边地沟进场馆,用喷射风口地上斜向上吹出,宽度两边地上回风,这个很美观,效果也不错,就是造价高了点.
回复
zhongping222222
2007年05月18日 11:32:36
28楼
用旋流风口,考虑送风问题。有条件的话最好是2侧送风。。风速要仔细考虑下。。看看网球馆有没有风速要求。。
回复
jacky__bai
2007年05月18日 23:19:48
29楼
用sox系统解决,是最经济,施工也最快,并且最简洁漂亮的解决方案!
需要的话可以邮件联系,jacky__bai@163.com!
回复
wucongzhong
2007年05月21日 15:51:18
30楼


是个好方案,喷口应该送不到这么远
回复
cgt88
2007年05月24日 13:44:22
31楼
球形喷口即可