体育馆求助
sweet-888
sweet-888 Lv.2
2007年05月15日 15:51:33
来自于中央空调
只看楼主

小弟新作一个方案,是综合性的体育馆,网球场部份长度100多米,宽度40多米,高10米,甲方要求只在宽度方向上不知风口,小弟以前只做过办公室,住宅,什么样的末端风口可以达到他的要求呢,是旋流风口还是鼓形喷口,冬夏都可以保证效果么?

小弟新作一个方案,是综合性的体育馆,网球场部份长度100多米,宽度40多米,高10米,甲方要求只在宽度方向上不知风口,小弟以前只做过办公室,住宅,什么样的末端风口可以达到他的要求呢,是旋流风口还是鼓形喷口,冬夏都可以保证效果么?
免费打赏
sweet-888
2007年05月15日 16:29:33
2楼
怎么没一个大侠伸出援手呢!?-_-!!!
回复
howen82
2007年05月15日 17:06:53
3楼
球形喷口~
回复
blackeye
2007年05月15日 17:27:37
4楼
可以用球形喷口侧送风。如果是两侧送风,要求射程20m;如果是单侧送风,射程要求40m。
也可以考虑纤维风管系统。武汉东湖宾馆的网球馆就是用杜肯索斯风管。
回复
howen82
2007年05月15日 17:35:26
5楼


还可以在索斯风管贴广告,哈哈
回复
sweet-888
2007年05月15日 17:54:59
6楼

百米的长度,射程四十米不够呀
回复
blackeye
2007年05月15日 21:21:00
7楼

你不是说了在宽度方向做送风口吗?短边宽度不是40米吗?
回复
fyc77
2007年05月16日 00:23:21
8楼
旋流风口!
射流风口!
建议设计时考虑风管管径!同风量管径变小些!流速快些!
建议理论冷量及风量加大20%——30%
可保证效果!
回复
fyc77
2007年05月16日 00:24:41
9楼
对了!建议加大工作压力!呵呵!这些是个人建议!勿扔板砖!
回复
yfwgood
2007年05月16日 10:56:03
10楼
可以用球型风口或射流风口
回复
yangjie20011207a
2007年05月16日 12:36:25
11楼
太专业了,小的不懂,看来要好好学习学习了,不好意思噢,看看专业的东西长长见识
回复