关于接触器工作电压
暗夜流星
2004年09月01日 16:40:43
只看楼主

接触器技术参数中额定工作电压是指主触点工作电压,还是线圈电压.启动信号是能自保的AC36V信号,该信号驱动接触器A,而受动设备是AC380V,那么接触器A应该选怎样的接触器.假定选额定工作电压为380V的,AC36V能否让线圈动作?

接触器技术参数中额定工作电压是指主触点工作电压,还是线圈电压.
启动信号是能自保的AC36V信号,该信号驱动接触器A,而受动设备是AC380V,
那么接触器A应该选怎样的接触器.
假定选额定工作电压为380V的,AC36V能否让线圈动作?
免费打赏
zhoushu8
2004年09月03日 14:16:22
12楼
你在7楼的问题。
你将线圈与主回路搞混了,线圈与主回路都是相互独立的,你愿意用36的线圈就换个36的就是,主
回路还是380。


你的问题很好解决。够的话,直接带,你核一下电流啊,
信号一般不能直接带接触器,先加中间继电器,用中间继电器去带接触器,此时你就不能用36了,
否则你要找个380/36的变压器来。
回复
dqqq
2004年09月03日 16:01:58
13楼
金霸王和zhoushu8加中间继电器是把启动信号转化为无源开关量.
而这个问题的老鼠屎是:启动信号是有源信号.
提这个问题的目的就是想充分利用有源信号这一点.

哪位老兄手头资料方便帮查一下.
产品行业标准上对接触器线圈电压有怎样的描述?


我是暗夜流星.
回复
金霸王
2004年09月03日 22:52:19
14楼
越来越不知你想问什么!!!!!

源信号光有电压,小电流(内阻大)是带不起接触器的.
回复
fire
2004年09月04日 00:15:51
15楼
有源信号也是电压源,只好用它驱动电压继电器了,
直接用电压源信号驱动接触器线圈,没见过,也不可靠,
因为它不着重于电流的大小。而接触器动作闭合的实质靠电流来产生电磁吸力的。
回复
zhoushu8
2004年09月04日 00:47:34
16楼
你到底要问什么??
回复
dqqq
2004年09月04日 14:20:28
17楼
假定36V有源信号能带380V接触器,
我就可以不用中间继电器。
我想找一个不用中间继电器的理论依据。
所以请帮忙查一下,
产品行业标准上对接触器线圈电压有怎样的规定?


回复
金霸王
2004年09月04日 19:48:16
18楼
晕!楼主钻入了牛角尖啦!!!!!!!!

举个例子,家里的电灭蚊拍输出有1千多伏,把其变压成220V你能带动一台电脑吗?


回复
金霸王
2004年09月04日 19:52:01
19楼
楼主你要好好理解电流乘电压等于功率的道理!!!
回复
zhoushu8
2004年09月04日 23:00:36
20楼
你老问“产品行业标准上对接触器线圈电压有怎样的规定”

很多人都已经告诉你很多遍了,可以用36V的线圈,主触头仍然是380,怎么还要问?你完全没搞清
接触器的结构。建议到商店看看。这么讲你都没明白,没法讲得更清楚了。


回复
fire
2004年09月05日 18:04:09
21楼
个人觉得是不是可以这样理解:
即使接触器线圈有36V等级的,但是不代表这个有源36V的电压信号就能驱动接触器,
因为由变压器输出的36V和作为信号输出的36V是不一样的,原因在于两个“源”的内阻
不同,输出功率的能力不同,就比如18楼兄的说法。
回复