关于接触器工作电压
暗夜流星
2004年09月01日 16:40:43
只看楼主

接触器技术参数中额定工作电压是指主触点工作电压,还是线圈电压.启动信号是能自保的AC36V信号,该信号驱动接触器A,而受动设备是AC380V,那么接触器A应该选怎样的接触器.假定选额定工作电压为380V的,AC36V能否让线圈动作?

接触器技术参数中额定工作电压是指主触点工作电压,还是线圈电压.
启动信号是能自保的AC36V信号,该信号驱动接触器A,而受动设备是AC380V,
那么接触器A应该选怎样的接触器.
假定选额定工作电压为380V的,AC36V能否让线圈动作?
免费打赏
暗夜流星
2004年09月01日 16:44:01
2楼
简言之,
AC380V接触器线圈"临界动作电压"是多少?
回复
suncq513107
2004年09月01日 16:48:49
3楼
36V?不要指望了!找个AC36V的中间继电器去吧!不过24V 和220的好找!
回复
loyal7
2004年09月01日 17:04:53
4楼
36V是线圈工作电压,线圈工作使接触器触点吸合及保持
回复
sofargg
2004年09月01日 22:05:06
5楼
接触器技术参数中额定工作电压是指线圈的工作电压;
启动信号是能自保的AC36V信号,该信号驱动接触器A,而受动设备是AC380V,
那么接触器A应该选这样选择:选择的接触器电压等级无要求,380V或者36V都可以,关键是
所选择的接触器的常开触点的容量是否能满足其驱动AC380的主接触器,在实际应用中,一般
都没有什么问题的,因为一般接触器线圈吸合后接触器线圈的电流不大,所以,不要这么严格。
参考意见!
回复
zychui-qz
2004年09月02日 13:37:14
6楼
假定选额定工作电压为380V的,AC36V能否让线圈动作?
主要接触器的常开触点的容量是否能满足其驱动AC380,接触器的触点的容量与负载匹配
启动信号是能自保的AC36V信号,36V是指线圈工作电压,线圈工作使接触器触点吸合及保持
线圈工作电压有220V、380V,36V(AC、DC)等等
回复
暗夜流星
2004年09月03日 13:37:33
7楼
换一个提法.选择
接触器标定额定电压380V的含义是:
1\必须380V电压加在接触器线圈上,接触器才能动作;

2\接触器主触点额定电压380V;

3\以上1和2;

4\以上都不是.


我遇到的问题:

外围设备提供可保持的一个电机启动信号,该信号来,电机得电.信号停,电机掉电.

该信号为AC36V有源信号.电机工作电压AC380V.

我将该信号直接引制接触器线圈上,

那么,该信号来时,应该动作的接触器是否会因为线圈电压太低,而不能产生足够电磁力来吸合主触
点?
回复
金霸王
2004年09月03日 13:51:33
8楼
"该信号为AC36V有源信号.电机工作电压AC380V"

AC36是线圈电压;AC380V是触点的耐压.次AC36V与披AC380V无关,

线圈电压AC36V是指提供AC36V接触器就动作;触点的耐压是AC380V是指所受控的设备就不应超过
AC380V
回复
金霸王
2004年09月03日 13:59:43
9楼
一般接触器的触点耐压是600V,你应选AC36V线圈电压的接触器,还要考虑所控设备的工作电压及电
流.


即选接触器要考虑 1 线圈电压 2 触点容量
回复
金霸王
2004年09月03日 14:03:49
10楼
AC36V线圈电压的接触器一般很难找,可加中间继电器,以适应其信号电压
回复
zhoushu8
2004年09月03日 14:04:34
11楼
380V指的是整个接触的额定电压,也就是指主回路。

线圈电压可以任意,380,220,36,都可以,线圈380的可以另外换个220的也可以换个36的,只要
有那个规格的卖,跟主回路没关系。
回复

相关推荐