8x8m柱距,活荷载为2.5,请大家多多指教。[ 本帖最后由 wu196868 于 2012-9-27 09:57 编辑 ]
8x8m柱距,活荷载为2.5,请大家多多指教。
[
本帖最后由 wu196868 于 2012-9-27 09:57 编辑 ]
2楼
求解,顶一个!
回复
3楼
看具体情况,不能一概而论
回复
4楼
大板承重适合于 板厚必须大于250的时候 比如有覆土的地下室顶板。
井字梁适合于楼面活荷载大于5.0 且跨度大于9米的的工业厂房
十字梁最适合8米柱距 活荷载2.5的。
回复
5楼
回复
6楼
活荷载比较小,我想我会选择十字梁的方案。
回复
7楼
其实要比较经济的最好方法,就是各建一个3跨的模型,进行中间跨配筋比较,算一下钢筋量和混凝土量,也花不了多少时间
回复
8楼
回复
9楼
如果结构净高能满足的话,单向2次梁最经济。
上述3个方案,首选十字梁
回复