高规8.5.3的问题
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2007年05月15日 13:26:30
来自于通风排烟
只看楼主

8.5.3下列情况之一的通风,空气调节系统的风管应设防火阀:8.5.3.4穿越变形缝处的两侧。8.5.4防火阀的动作温度宜为70度。请问,排烟管道也需要加防火阀吗?如果要加的话也不能按高规加70度的啊?

8.5.3下列情况之一的通风,空气调节系统的风管应设防火阀:
8.5.3.4穿越变形缝处的两侧。
8.5.4防火阀的动作温度宜为70度。
请问,排烟管道也需要加防火阀吗?如果要加的话也不能按高规加70度的啊?
免费打赏
toplhc
2007年05月15日 14:57:23
2楼
排烟系统加280度排烟防火阀
回复
wjhjjj
2007年05月15日 18:51:32
3楼
依据呢?
规范上只说了通风和空调系统。
回复
农民不懂高压电
2007年05月16日 08:37:44
4楼
排烟管道规范上只要求在机房入口处设280度的排烟防火阀哦。