关于铜母排选型问题!
三岔路口
2004年09月01日 10:46:24
只看楼主

问:变压器容量为2000KVA,10/0.4kV,UK=6%,其低压主母线的额定电流可以根据变压器容量估算出来吗,由此再选铜排?

问:变压器容量为2000KVA,10/0.4kV,UK=6%,其低压主母线的额定电流可以根据变压器容量估算出来吗,由此再选铜排?
免费打赏
yxgdsj
2004年09月01日 10:55:47
2楼
可以先算出变压器的额定电流,2000KVA变压器低压侧额定电流2886.8A,然后查铜排额定载流量就可
以得之了,根据我的设计经验,一般选2*{TMY-3*(120*10)+1*(80*8)},