关于铜母排选型问题!
三岔路口
2004年09月01日 10:37:01
只看楼主

问:变压器容量为2000KVA,10/0.4kV,UK=6%,其低压主母线的额定电流可以根据变压器容量估算出来吗,由此再选铜排?

问:变压器容量为2000KVA,10/0.4kV,UK=6%,其低压主母线的额定电流可以根据变压器容量估算出来吗,由此再选铜排?
免费打赏
遵义
2004年09月01日 10:48:14
2楼
低压侧电流3200A,母排TMY-3(2×(120×10))
回复
大鼻山
2004年09月01日 13:37:04
3楼
2楼的,母排你只设相线啊?
回复
hao379740563
2005年09月15日 09:09:54
4楼
低压主母线的额定电流是不是就等于变压器二次侧的额定工作电流呢?
回复